בדירת מרתף בקומת הקרקע רטיבות כתוצאה מחדירת מי גשם. בדירה נעשתה הרחבה של מחסן, הנציגות טוענת שהרטיבות נובעת מאיטום לקוי של ההרחבה מבלי לבסס טענה זו ע"כ אין על נציגות הבית להשתתף בהוצאות חפירה ואיטום, למרות שכל יתר חלקי קומת המסד יש רטיבות ושלוליות מים בזמן גשם (כולל: חדר מדרגות,מקלט,חדר הסקה ומחסן) ודירת המרתף גובלת מצד אחד בגינת הבניין ומהצד השני בחדר המדרגות שרצפתו מוצפת במים בעת גשם. אודה על דעתכם.
אהרן שלום,
לעניין זה היבטים עובדתיים ותכנוניים הנוגעים לאופן שבו בוצעה ההרחבה ומקור הכשל.
יש לבצע בדיקה שתאתר את הנזילה תוך התייחסות להרחבה ומיקום המחסן.
בהצלחה,
יוחאי ניר (נאוי), עו"ד
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד רפי רפאלי
053-6260796
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
בכדי לתת הצעת מחיר (תוכל לחייג למספר שנמצא בעמוד שלי באתר) צריך לקבל לראות נסח מרוכז ואת מסמכי הבית המשותף ....
המשך תשובה